ich versuche eine Serielle Klemme 750-652 an einem PFC200 unter Codesys V2.3.9.61 in Betrieb zu nehmen.
Leider werden keine Daten nach der 750-652 in der Steuerungskonfiguration (Prozessabbild) angezeigt.
Mein Testaufbau umfasst eine 750-8204 --> 750-652 --> 750-400. In der Steuerungskonfig sind werden beide Eingänge "LOW" angezeigt obwohl 24V anliegen. Mittels I/O Check wurde die serielle Karte bereits auf Werkseinstellungen - inkl. 24bit Datenbreite - zurückgesetzt. In I/O Check werden die LED's der 750-400 korrekt dargestellt. Aber irgendwie scheinen die Daten nicht an die PLC zu kommen.
Die Datenbreite wurde in der Steuerungskonfiguration ebenfalls auf 24bit konfiguriert.

Hardwarestände:
2022-04-26, 14:55:14 - Pos. 00: 750-8204 [Version: SW 03.00.35(12) / HW 05 / FWL 05]
2022-04-26, 14:55:15 - Pos. 01: 750-652 [Version: SW 00.00.02(02) / HW 01]
2022-04-26, 14:55:15 - Pos. 02: 750-4xx
2022-04-26, 14:55:15 - Pos. 03: 750-600

Ich hoffe es kann jemand helfen.

Gruß
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so, Fehler gefunden.
Problem lag darin, dass der Haken "Nicht verwendete I/O's aktualisieren" im Programm meiner Teststeuerung nicht gesetzt war.
Die Klemme funktioniert jetzt einwandfrei
 