Klemme 750-451 auf 750-849

uzi10

Level-2
Beiträge
58
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forenkollegen!


Ich habe eine AI Klemme 750-451 in eine SPS 750-849 gesteckt! Diese weist noch kein Programm auf, aber ich wollte diese Konfigurieren!
Aber wenn ich das IO Check starte und diese Konfig auslese, ist diese Klemme weiss und lässt keine Änderung der Einstellungen zu:
Muss sagen ich hatte noch nie vorher so eine Klemme in Betrieb genommen



2016-12-29, 13:56:45 - Knotenkonfiguration ermitteln...
2016-12-29, 13:56:46 - Pos. 00: 750-849 [Version: SW 01.01.32(05) / HW 05 / FWL 02]
2016-12-29, 13:56:46 - Pos. 01: 750-4xx
2016-12-29, 13:56:46 - Pos. 02: 750-5xx
2016-12-29, 13:56:49 - Pos. 03: 750-451 [Die Registerkommunikation zwischen (P-)FC und Busklemme ist fehlgeschlagen! (Fehlercode: 0x20088301)]
# Die Registerkommunikation zwischen (P-)FC und Busklemme ist fehlgeschlagen! (Fehlercode: 0x20088301)
2016-12-29, 13:56:49 - Pos. 04: 750-5xx
2016-12-29, 13:56:49 - Pos. 05: 750-600
2016-12-29, 13:56:49 - Knotenkonfiguration ermittelt (2481 ms)
2016-12-29, 13:59:17 - Knotenkonfiguration ermitteln...

2016-12-29, 13:59:20 - Pos. 00: 750-849 [Version: SW 01.01.32(05) / HW 05 / FWL 02]
2016-12-29, 13:59:20 - Pos. 01: 750-4xx
2016-12-29, 13:59:20 - Pos. 02: 750-5xx
2016-12-29, 13:59:22 - Pos. 03: 750-451 [Die Registerkommunikation zwischen (P-)FC und Busklemme ist fehlgeschlagen! (Fehlercode: 0x20088301)]
# Die Registerkommunikation zwischen (P-)FC und Busklemme ist fehlgeschlagen! (Fehlercode: 0x20088301)
2016-12-29, 13:59:22 - Pos. 04: 750-600
2016-12-29, 13:59:22 - Knotenkonfiguration ermittelt (2465 ms)
2016-12-29, 13:59:30 - Control-Modus (Direkt) eingeschaltet

Was mache ich falsch oder ist die neue Klemme kaputt???
 
Hallo uzi10,

ich habe gerade mit einem 750-849 FW05 versucht eine 750-451 mit I/O-Check V3.15.0 zu konfigurieren.
Hier wird auch bei mir die 750-451 als unbekannte Klemme angezeigt.

Scheint am 849'er zu liegen.

Mit einem 750-8202 Controller kann ich die 451'er Klemme einwandfrei konfigurieren.

MfG aus OWL
 