wie handhabt ihr die Anforderungen der EN60204-1 wenn ihr Frequenzumrichter habt die als IP54 Lösung im Feld sitzen und Zuleitungen im Bereich 2,5mm² haben?
Folgende Möglichkeiten gibt es laut EN60204-1:
-Auf andere Weise...-
Im Rohr?
oder auf Kabelbühne in 3m Höhe?
welche andere Weise könnte hier als ausreichend betrachtet werden?
-entfällt, dieser Querschnitt ist am FU mit der kleinen Leistung nicht anklemmbar-
-ja, die Lösung wäre dann hier, eine Leitung mit einer Ader mehr zu ´nehmen, und diese beidseitig mit gelbgrünem Schrumpfschlauch zu versehen.-
Eigentlich meine bevorzugte Lösung, da easy umsetzbar.
-Überwachungslösung-
Kostet Geld und Platz, wie funktioniert das technisch genau, wenn die Überwachung im Schaltschrank verbaut ist?
e) entfällt, da Festanschluss
wie handhabt ihr die Anforderungen der EN60204-1 wenn ihr Frequenzumrichter habt die als IP54 Lösung im Feld sitzen und Zuleitungen im Bereich 2,5mm² haben?
Folgende Möglichkeiten gibt es laut EN60204-1:
a) der Schutzleiter ist vollständig innerhalb der Gehäuse der elektrischen Ausrüstung verlegt, oder in anderer
Weise auf seiner gesamten Länge gegen mechanische Beschädigung geschützt.
-Auf andere Weise...-
Im Rohr?
oder auf Kabelbühne in 3m Höhe?
welche andere Weise könnte hier als ausreichend betrachtet werden?
b) der Schutzleiter hat über seine gesamte Länge einen Mindestquerschnitt von 10 mm2 Cu
-entfällt, dieser Querschnitt ist am FU mit der kleinen Leistung nicht anklemmbar-
c) wenn der Schutzleiter einen Querschnitt von weniger als 10 mm^2 Cu, muss ein zweiter
Schutzleiter mit mindestens demselben Querschnitt bis zu dem Punkt vorgesehen werden
-ja, die Lösung wäre dann hier, eine Leitung mit einer Ader mehr zu ´nehmen, und diese beidseitig mit gelbgrünem Schrumpfschlauch zu versehen.-
Eigentlich meine bevorzugte Lösung, da easy umsetzbar.
d) automatische Abschaltung der Stromversorgung bei Verlust der Durchgängigkeit des Schutzleiters
-Überwachungslösung-
Kostet Geld und Platz, wie funktioniert das technisch genau, wenn die Überwachung im Schaltschrank verbaut ist?
e) entfällt, da Festanschluss