EN60204-1 Erdableitströme größer 10mA Lösungen für Feldverdrahtung

Josupei

Level-2
Beiträge
125
Reaktionspunkte
44
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

wie handhabt ihr die Anforderungen der EN60204-1 wenn ihr Frequenzumrichter habt die als IP54 Lösung im Feld sitzen und Zuleitungen im Bereich 2,5mm² haben?
Folgende Möglichkeiten gibt es laut EN60204-1:

a) der Schutzleiter ist vollständig innerhalb der Gehäuse der elektrischen Ausrüstung verlegt, oder in anderer
Weise auf seiner gesamten Länge gegen mechanische Beschädigung geschützt.

-Auf andere Weise...-
Im Rohr?
oder auf Kabelbühne in 3m Höhe?
welche andere Weise könnte hier als ausreichend betrachtet werden?

b) der Schutzleiter hat über seine gesamte Länge einen Mindestquerschnitt von 10 mm2 Cu

-entfällt, dieser Querschnitt ist am FU mit der kleinen Leistung nicht anklemmbar-

c) wenn der Schutzleiter einen Querschnitt von weniger als 10 mm^2 Cu, muss ein zweiter
Schutzleiter mit mindestens demselben Querschnitt bis zu dem Punkt vorgesehen werden

-ja, die Lösung wäre dann hier, eine Leitung mit einer Ader mehr zu ´nehmen, und diese beidseitig mit gelbgrünem Schrumpfschlauch zu versehen.-
Eigentlich meine bevorzugte Lösung, da easy umsetzbar.

d) automatische Abschaltung der Stromversorgung bei Verlust der Durchgängigkeit des Schutzleiters

-Überwachungslösung-
Kostet Geld und Platz, wie funktioniert das technisch genau, wenn die Überwachung im Schaltschrank verbaut ist?

e) entfällt, da Festanschluss
 
Zurück