Aktueller Inhalt von tnightlife

  1. T

    TIA Sensor (0-10V) an Eingangs-Baugruppe 6ES7 531-7QD00-0AB0 anschließen

    Danke für die Antworten. Sicher ist sicher, dachte hätte was übersehen an dem Eingangsmodul.
  2. T

    TIA Sensor (0-10V) an Eingangs-Baugruppe 6ES7 531-7QD00-0AB0 anschließen

    Hallo Forum-Mitglieder, für einen Teststand darf ich demnächst einige Sensoren anschließen. Das ganze soll betrieben werden an einer S7-1500 mit Ein- und Ausgangsbaugruppen. Beim beziehen der ganzen Datenblätter ist mir aufgefallen, dass die Eingangs-Baugruppe 6ES7 531-7QD00-0AB0 laut...
  3. T

    B&R Steuerung mit PROFIdrive Antrieb (Telegramm 105)

    Ich danke dir erstmal für die motivierenden Worte ;D. Mit einem Anruf bei B&R habe ich es bereits probiert. Da herrscht nicht wirklich großes Wissen darüber (zumindest nicht bei den Support Mitarbeitern, die ich an am Telefon hatte), was Profidrive so hergibt und inwiefern man bestimmte...
  4. T

    B&R Steuerung mit PROFIdrive Antrieb (Telegramm 105)

    Hallo Gemeinde, wir haben B&R Steuerungen, die wir mit B&R Antrieben betreiben. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten in Bezug auf die Antriebe überlegen wir, ob ich da eventuell auch welche von anderen Herstellern einsetzen können. Gibt es eine Möglichkeit, einen PROFIdrive Antrieb, welcher mit...
  5. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Danke für die bisherigen Beiträge. Ich habe vorsichtig die drei Platinen aus der S7-1500 rausgenommen, von allen Seiten unter die Lupe genommen und dran gerochen ;D. Alles was nach Sicherung aussah habe ich gemessen. Finde nichts was auch nur ansatzweise verdächtig aussieht. Außer einem Multi...
  6. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Danke für die bisherigen Antworten. Mit soviel Feedback habe ich eigentlich nicht gerechnet. Wenn es "nur" eine Sicherung ist, sie abgeraucht ist, würde ich die Steuerung ungern zur Reparatur einschicken sondern einfach selbst eine neue Sicherung löten. Eine Defekte Sicherung könnte ich auch...
  7. T

    TIA Kommunikation S7-1500 <-> S7-300

    Falscher Post
  8. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    1. Nein, es gibt keinen Kurzschluss. Das Netzteil hat eine LED die aus geht, wenn man "bewusst" kurzschließt. 2. Die Stromaufnahme sehe ich leider nicht, habe kein Labornetzteil oder der gleichen. Ist ein 24V Netzteil mit max. 2,5A. Wieviel Strom rausgeht sehe ich nicht 3. An dem großen...
  9. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Das habe ich auch festgestellt. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie diese Spuren dort hinkommen. Die SPS war nie in einer Maschine verbaut. Lag immer nur im Schrank (im Büro) oder auf dem Schreibtisch. Kontakt mit Wasser oder großen Temperaturschwankungen kann ich ausschließen
  10. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Die habe ich bereits geprüft. Scheint in Ordnung zu sein 0 Ohm. Da ich seit dem Studium mit Elektronik Bauteilen (reine Theorie) nichts mehr zutun hatte, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich auf der Platine noch prüfen kann. Habe auf der Platine nach Bauteilen mit einem "F..." gesucht, die ich...
  11. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Also an der S7 hing in diesem Moment nicht anderes dran. Es waren keine IO-Module angebraucht. Die SPS wurde direkt vom Tischnetzteil versorgt.
  12. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Irgendetwas in die Richtung muss es gewesen sein, da ich es mir ansonsten nicht erklären kann, wie eine "nackte" SPS in einer Büroumgebung einfach abraucht.
  13. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Ich habe mal von vorne und hinten Bilder gemacht. An den Bauteilen erscheint mir erstmal keins auffällig. Geplatzte Elkos habe ich auch keine gesehen (hätte ich wahrscheinlich an dem Tag gehört). Ich muss hinzufügen, dass in dem S7-1500 3 Platinen verbaut sind, die aufeinander gesteckt werden...
  14. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    -> Ja, 24V DC ;D. -> Es handelt sich um ein solches Tischnetzteil: MW GST60A24. Bei kleinen Aufbauten (mit 24V) am Arbeitsplatz nehmen wir die gerne her. Bisher nur gute Erfahrungen mit gemacht. -> Über 30V ? Kann ich mir nicht vorstellen -> Altersschwäche? Die Steuerung ist max. 4 Jahre alt...
  15. T

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Erstmal frohes Neues Jahr, ich habe da ein Anliegen, wo mir eventuell jemand weiterhelfen kann. Vor kurzem hatte ich eine S7-1500 an ein Tischnetzteil angeschlossen. Etwa 60 Sekunden später sind die LED´s der Steuerung aus gegangen und es hat nach nach verbranntem gerochen. Die Steuerung...